隨風飄揚 2013-03-12 12:11:06 | 山東省 云翻樣 | 1307查看 2回答
下圖中的搭接對不對,我是新手次梁在集中標注上沒有通長筋,但是在原位標注中鋼筋的直徑相同個數不同在搭接
問題補充:次梁在集中標注上沒有通長筋,原位標注各支座鋼筋直徑不同,次梁角筋搭接是按通長筋搭接還是按架力筋搭接,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:負筋和架力筋直徑相同時軟件是拉通計算的。如果鋼筋直徑相同個數不同時,多出就會在各自的位置處斷開,一般是負筋多于架力筋,負筋就會在1/3處斷開了。 你定義的架力筋就是按150計算,如果你定義的是跨中筋就是按受力筋搭接。如14~16軸上的一樣。
2013-03-12 04:33:48
-
恭喜你完全正確(你輸入正確情況下)。補充問題具體看圖紙要求。
2013-03-12 04:21:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看