板鋼筋如何布置
如果圖紙里沒有板鋼筋圖紙。。。只有一條這樣的描述“未注明板厚250mm,雙層雙向配筋C10@100.板面鋼筋跨中搭接,板底鋼筋支座搭接”。我布圖的時候,是這樣單板然后在雙向布置里輸入面筋底筋都為C10@100,一個一個的布置?每個板都要布?還是用多板布置呢?沒有負筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納單板多板都沒有關系,只是多了一點彎鉤而已,一般有底筋和面筋就沒有負筋了
2012-09-03 14:28:09
-
直接用這個命令就行
2012-09-03 13:34:38
-
將250厚的板合并,單板布置雙層雙向鋼筋即可。
2012-09-03 13:28:23