54****@qq.com 2012-09-02 19:14:42 | 北京市 云翻樣 | 2525查看 3回答
剪力墻的門窗上的連梁是不是過梁
剪力墻的門窗上的連梁是不是過梁問題補充:門窗上圖紙上有連梁,到砌筑時還算過梁嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以認為是過梁,但不能按過梁計算。
2012-09-02 19:20:17
-
過梁是砌體墻門窗洞口上的梁,連梁是剪力墻中洞口上的加強梁 當門窗洞口上方剛好是連梁時,此時過梁就不需要布置,只需要布置連梁,比如層高3m,洞口高2m,連梁高1m,此時就不需要布置過梁,當連梁高只有0.5m時,此時門洞上方還是需要布置過梁
2012-09-03 13:08:11
-
連梁和過梁是兩種概念 都是門窗洞口上方的加強部位 但是根據墻材質不同 分別成為連梁和過梁 連梁是連接剪力墻的加強帶 過梁是承接門窗洞口上方磚壓力的混凝土塊
2012-09-02 21:40:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看