廣聯達電力工程計價軟件
老師 請問 比如說某單位安裝一座1250kVA箱變(干變),套定額的時候 套一個箱變的,還用套單獨變壓器的嗎? 箱變都有哪些調試呢?還有每項里邊的調試工程量 怎么算? 謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安裝一座1250kVA箱變(干變),套定額的時候只套一個箱變的定額,不用再套單獨變壓器的。 箱變的調試有變壓器系統調試、避雷器調試、自動裝置調試、特殊保護調試、接地調試。