帝森暖通 2017-01-20 12:32:47 | 江蘇省 安裝 | 15826查看 5回答
電纜敷設是按單芯面積還是按總截面積計算
電纜敷設是按單芯面積還是按總截面積計算
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜敷設定額是按單芯截面積劃分,按三芯考慮的,如果芯數不同可以換算系數。
2017-01-20 12:38:00
-
定額是按四芯編制的,
五、6芯電力電纜按4芯乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,依此類推。截面40mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜(4芯)定額執行。截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜(4芯)定額乘以系數1.25執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整定額價格)。
六、單芯電纜頭制安按同電壓同截面電纜頭制安定額乘以系數0.5,五芯以上電纜頭制安按每增加1芯,定額增加系數0.25。
七、本章電纜敷設系綜合定額,己將裸包電纜、鎧裝電纜、屏蔽電纜等因素考慮在內,因此凡10kV以下的電力電纜和控制電纜均不分結構形式和型號,一律按相應的電纜截面和芯數執行定額。2017-01-20 12:50:49
-
電纜敷設是按單芯面積 不是按總截面積計算,比如VV-4×70+1×35平方線,就是按70平方線計算的。就套120平方以下的子目。
2017-01-20 13:06:06
-
答;電纜敷設定額是按單芯(相線)截面積劃分,按三芯連地考慮的,如果芯數不同可以換算系數。
2017-01-20 14:30:27
-
嚴格來說是最大單芯的截面積來區分子目的
2017-01-21 15:29:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看