小智 2017-01-13 17:28:54 | 北京市 土建 | 868查看 1回答
腳手架問題
當樓層的高度超過3.6米時,就可以計算,但里腳手架就要按50%計算了。滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計算,其高在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
如果6m高時候 室內(nèi)凈面積是100m2 是不是100+(0.8/1.2)*100=超高工程量 ??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果是6米,超過6-5.2=0.8米,大于0.6可以計算一個增加層,也就是一個基本層和一個增加層。再比如是8米,超過高度8-5.2=2.8米,2.8/1.2=2余0.4,所以計算兩個增加層。
2017-01-13 22:16:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看