1017896489@qq.com 2017-01-12 22:10:42 | 山東省 土建 | 1202查看 2回答
現澆板鋼筋布置問題
請問比如在一層樓中的現澆板鋼筋是一樣的,那么應該是一塊一塊的板布置鋼筋還是可以把所有現澆板合并成一塊板后在進行布置(一塊不知省時間),但我看這兩種布置方法的鋼筋量差別挺大的,請問這兩種方法那個是正確的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這樣要看圖紙確定的,如果圖紙說明是通長布置或圖中繪制的就是通長筋的,這樣就是要多板(合并板)布置的
但如果沒有這樣的說明會繪制的,那么就是單板布置的,不可以多板(合并板)布置
2017-01-12 22:18:06
-
把所有現澆板合并成一塊板后在進行布置合理
2017-01-12 22:13:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看