vf****@163.com 2017-01-01 08:42:07 | 山東省 土建 | 1146查看 2回答
斜屋面板鋼筋單板還是多板布置問題?
圖中的板均為雙網雙向c8-150。單板布置后,大板鋼筋為3170公斤,小板為47公斤,合計為3217公斤。
兩塊板多板布置后:為2977公斤。 多板布置后,兩塊板的鋼筋竟然比單板的一塊板都要少,差距達240公斤。
我看網上有老師說,單板與多板差距在于幾個彎鉤,差不了多少。但實際差距挺大的,應該不只是幾個彎鉤,而是根數的增減。整個頂層屋面板鋼筋單板與多板相比差距達到600多公斤。
1、這里面有什么問題我沒處理好嗎?是計算設置問題嗎?請老師指點。
2、像我的三維圖中不同面的板鋼筋可不可以多板布置?(我的結構圖紙上畫的是多板布置。)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:不同面的板只要沒有形成獨立的板,都可以用多板布置。你可以在鋼筋三維里去檢查是什么原因單板布置還比多板布置多,多板布置應該多接頭,如果用單板布置在陽角處會多出錨固,按規范要求板筋在陽角處是連續通過的。
2017-01-01 09:19:06
-
原因通過鋼筋三維已經查到,當不同面的板通過多板布置鋼筋后,軟件會將不同面的板按同一面來處理,板的長度、寬度會按照板的投影距離來計算,實際上板是傾斜的,斜邊的長是大于投影距離的,這就造成了多板后計算的根數會減少,是不正確的,所以當不同面的板布置鋼筋時應按照單板來布置。
2017-01-01 17:03:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看