斜屋面板鋼筋單板還是多板布置問題?
圖中的板均為雙網雙向c8-150。單板布置后,大板鋼筋為3170公斤,小板為47公斤,合計為3217公斤。
兩塊板多板布置后:為2977公斤。 多板布置后,兩塊板的鋼筋竟然比單板的一塊板都要少,差距達240公斤。
我看網上有老師說,單板與多板差距在于幾個彎鉤,差不了多少。但實際差距挺大的,應該不只是幾個彎鉤,而是根數的增減。整個頂層屋面板鋼筋單板與多板相比差距達到600多公斤。
1、這里面有什么問題我沒處理好嗎?是計算設置問題嗎?請老師指點。
2、像我的三維圖中不同面的板鋼筋可不可以多板布置?(我的結構圖紙上畫的是多板布置。)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對于同一平面中相連接的板可以多板布置,對于不在一平面上,標高不同時,應單板布置。
2017-01-01 07:39:16
-
不同面的板鋼筋不可以多板布置,因為實際也是這樣的,設計繪制只是為了方便。
2017-01-01 09:55:57
-
斜屋面板,一般都是雙網的配筋,都是一樣的
而且在屋面上,施工現場也都是通板布置的
所以,斜屋面板,我建議您多板布筋
2017-01-01 14:49:31
-
原因通過鋼筋三維已經查到,當不同面的板通過多板布置鋼筋后,軟件會將不同面的板按同一面來處理,板的長度、寬度會按照板的投影距離來計算,實際上板是傾斜的,斜邊的長是大于投影距離的,這就造成了多板后計算的根數會減少,是不正確的,所以當不同面的板布置鋼筋時應按照單板來布置。
2017-01-01 17:00:13