-
最愛小小瑞 2015-09-28 09:11:32 | 河北省 安裝 | 991查看 3回答
關于電氣相關問題
1、電氣配管現場施工中JDG管和SC管是否可以插接,有規范可查么?請給出依據。 2、現有一項目,橋架在首層配電間豎直布置到24層。施工單位堅持套用豎直電纜定額。我方認為配電間首層至24層都是配電間且打了砼地面,且就在橋架處預留了洞口,不屬于豎直通道范疇,不應套用該定額。 請問各位是否正確?豎直電纜的范圍適用情況?目前找到的解釋只有全統定額及省站的一些解釋,都是比較模糊的,說法也是眾說紛紜, 請問哪位能夠給出強有力的依據支持?因為這塊電纜工程量巨大,推翻單價的話,費用很高。問題補充:關于配管現場是直接做的JDG與SC管插接。沒有用接線盒。 2.豎直電纜各位說的都是自己的理解。哪位能說出具體的依據呢?現在和施工的無限扯皮中,最后估計得去定額站。定額站給的說法也是一人一個樣,我也醉了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電氣配管現場施工中JDG管和SC管是否可以插接,有規范可查么?請給出依據。可以插接,但是接口必須處理好,畢竟兩者管徑不一致,一般通過接線盒完成對接
2、現有一項目,橋架在首層配電間豎直布置到24層。施工單位堅持套用豎直電纜定額。我方認為配電間首層至24層都是配電間且打了砼地面,且就在橋架處預留了洞口,不屬于豎直通道范疇,不應套用該定額。請問各位是否正確?豎直電纜的范圍適用情況?豎直電纜是在井洞中敷設,頂部安裝電纜吊掛器,電纜通過吊掛器吊裝承重,電纜在井洞中不需要橋架保護管等物件
2015-09-28 11:03:20
-
你好:
1、不是插接,是采取過渡處理,采用接線盒或接線箱完成對接。
2、豎直電纜定額,應該是垂直通道電纜敷設子目,這種垂直通道是在樓層內沒有樓板的,從樓頂一直貫通樓底的。
2015-09-28 11:24:20
-
2015-09-28 11:19:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看