th_0904 2016-12-27 22:30:34 | 江蘇省 安裝 | 3405查看 1回答
關于火災報警系統工程量計算問題
請教各位前輩,火災報警系統哪些是單獨配線,哪些是可以串起來配線(和照明一樣的那種)
1、廣播、電話線、煙感、溫感、聲光報警器、手報、消火栓按鈕、樓層顯示器這些是直接從端子箱串起來配線的嗎?
2、風機、水泵等控制箱、雙電源供電是需要單獨配線嗎?
如果有漏的可以補充哦,尤其是哪些是需要單獨配線的,多謝各位前輩了,對這個一直比較模糊,想得到一個確切的回答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、廣播、電話線、煙感、溫感、聲光報警器、手報、消火栓按鈕、樓層顯示器這些是直接從端子箱串起來配線的,通過模塊控制。
2、風機、水泵等控制箱、雙電源供電是需要單獨配線的。
2016-12-28 07:55:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看