18****@qq.com 2016-12-26 15:59:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 844查看 1回答
次梁加筋
1、在輸入主梁配筋信息時,如圖,有 次梁寬度 這一欄,如果輸入次梁寬度值,是不是就代表在次梁寬度范圍內沒有箍筋了?但是在設計總說明中,明確指出,主梁在次梁寬度范圍內仍需配置箍筋,那我在 次梁寬度 這一欄到底該輸入數值嗎?
2、次梁加筋 這一欄,不能輸入加筋間距嗎?在三種輸入形式中,都沒有向輸入箍筋那樣,可以輸入附加箍筋的間距。是不是間距能自動生成?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2016-12-26 16:14:38
-
1,我現在做的工程要次梁加筋,次梁加筋的數據為,一側4根,直徑為8,鋼筋級別是一級,間距是50,應該怎么在軟件中輸入?匯總計算后, 在哪里能看到,單獨的次梁加筋的計算式?
-
本圖為框架剪力墻結構,次梁在圖紙上已經畫出來了,但沒有標識,圖中未注明附加箍筋均為次梁兩側各3個、間距50,箍筋的直徑、肢數同主梁,這種情況下怎樣識別次梁加筋?
-
說明里寫著未注明吊筋的信息 但是圖里并沒有吊筋只有次梁加筋 那么還要畫吊筋嗎這種十字相交的怎么畫呢 我只能畫上一側..謝謝老師們!!!
-
如題,主次梁的交接處兩邊各有3道次梁加筋,規格與該梁箍筋相同, 怎樣設置使自動生成的次梁加筋規格同箍筋呢? 因為箍筋格式變化太多,梁也很多,手工修改忙不過來。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看