鑫霖之光 2016-12-25 20:45:08 | 山東省 安裝 | 1329查看 1回答
戶內干包銅芯終端頭 1kV 35mm2內,如何計算?
1、焊銅接線端子如何計算;2、有無端子外部接線2.5mm2如何區別;3、豎井內橋架電纜敷設如何套項?4、戶內干包銅芯終端頭 1kV 35mm2內,如何計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、焊銅接線端子:首先你這個不涉及到焊銅接線端子,銅接線端子分焊接和壓接,一般10平方和16平方的BV線接線時是需要做接線端子的;
2、有無端子外部接線:是指10平方以下的BV線壓接時的接線方式,區別就是在于是否有那個銅鼻子,有端子的套相應規格的有端子接線,無端子的套相應規格無端子的外部接線子目;
3、豎井內電纜敷設:一般執行電纜豎井子目是需要滿足6層及以上或豎井內單根長度在20米及以上時才可執行相應規格的子目的;
4、戶內干包電纜頭:按相應規格執行子目,一根電纜按兩根電纜頭計算,其他預留或實際情況除外。
2016-12-26 14:42:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看