ch****@139.com 2016-12-24 09:16:36 | 廣東省 安裝 | 7330查看 4回答
消防報警煙溫感、報警按鈕等安裝要計算預留線嗎
現在做消防報警工程結算,與甲方預算部的人在算不算預留線的問題上產生分歧。
問:在計算線材用量時,消防報警按鈕,煙溫感,消火栓按鈕,模塊等設備的預留線是否應該計算?
甲方預算部的人說安裝第二冊明確說明“燈具、明、暗開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算”,不給計算預留。
這個是不給算的依據嗎?我是這樣理解的,按鈕,煙溫感等安裝套用的是第七冊定額,而定額的子目含量里面更本就沒有給預留線。而第二冊燈具,開關,插座的安裝定額中子母含量里面是給了30CM預留線的。
不知道大家怎么理解,求正解,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
“燈具、開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應項目內”考慮的是配件內的預留,與工程量的計算是沒有關系,只要咱計算的線路是到燈具、開關、插座、按鈕等位置即可。
當需要計算到消防內容時,按消防章節計算是沒有錯的,但就不知道你為啥還要計算什么預留線,在計算線路時計算到煙感或按鈕位置就可以了。
2016-12-24 09:42:24
-
問題是煙溫感,消火栓按鈕等我套用的是第七冊的定額呀,第七冊按鈕的定額子目含量中沒有聚氯乙烯絕緣導線呀
2016-12-24 10:05:08
-
工料機沒有就要另外考慮。這里澄清兩個問題:消防電執行電氣子目,不是說就有預留啦,是套管線的定額子目,設備還是套消防的,所以沒考慮預留就要增加。再就是這個材料不能綜合在其它里面,所以說另外計算是理所應當?/span>
2016-12-24 10:29:36
-
當需要計算到消防內容時,按消防章節計算是沒有錯的,但就不知道你為啥還要計算什么預留線,在計算線路時計算到煙感或按鈕位置就可以了。
為什么不計算預留線呢,消防報警探頭,按鈕動不動就是5000個點以上,每個點平均要留2根接線頭(預留線),所有的點位預留加起來也不少吧,按圖紙直線計算出來后,接設備的預留線跟誰要呀。
按“燈具、明、暗開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算”個人認為太牽強了,燈具、明、暗開關、插座、按鈕等定額子目含量給了預留,那就是說第二冊管內穿線給的損耗是跟預留沒關系的。所以消防報警系統線路穿線套第二冊的管內穿線也不包含預留,第七冊也沒有明確說明包含預留線,但從第七冊按鈕,探測器的定額子目中看不到含量,可以認為第七冊沒有考慮預留。
有的說 第七冊定額冊總說明中明確“第七冊定額沒有的均執行第二冊《電氣設備安裝工程》相應定額”,那第七冊的按鈕,溫煙探頭等我有定額可套呀,沒必要也不能執行第二冊的呀,第七冊的溫煙探頭,消火栓按鈕等安裝跟第二冊的燈具、明、暗開關、插座、按鈕等安裝一點關系都沒有呀,為什么燈具、明、暗開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算這個條文還能對第七冊產生作用呢。
以上是我個人認為要計算預留的原因,我想知道的是大家說的不計算預留的理由
2016-12-24 11:26:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看