冰泉之淚 2016-12-20 22:13:45 | 四川省 土建 | 3113查看 4回答
地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水還需計算工程量嗎
無
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水還需計算工程量嗎
應該不需要了,上翻部分計算到墻里就可以了
2016-12-20 22:42:33
-
地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水需計算工程量,可以采用房間周長×翻邊高度.
2016-12-21 06:35:46
-
地面與墻面連接部分,墻面有防水時,樓地面反邊部分防水需要計算工程量.將有水房間的地面構件屬性中的是否計算防水翻邊的否改為是.在圖上繪制地面后選擇該地面,然后右鍵設置翻邊高度,軟件會自動把翻邊面積計算入水平防水面積之中.
2016-12-21 06:56:54
-
翻起在規定的250mm以內,算到地面按地面防水列項。超過這個高度,算立面防水
2021-03-09 21:00:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看