wth 2016-12-20 15:56:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2600查看 4回答
集水井的布置超出筏板范圍
筏板厚2700mm,頂標高-16.5m,集水坑深1.5m。這么大塊筏板,我布置集水坑提醒我超出父元筏板,我也不是異形筏板,集水井1000*1000的尺寸,不明白怎么超出了?標高也沒有什么問題。請問:這個如何處理。我試過刪掉重新畫,不行。請問我的問題出在哪里了。謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要明確你是否已經布置有筏板基礎構件,集水坑是布置在有筏板基礎上才行。
2016-12-20 16:02:02
-
答:你布置時,應留出一點邊。沒有出筏板外的,如果設計圖是筏板外,那集水坑是開口的,改用設置筏板變截面的方法處理。如果是靠邊,則加大筏板,然后布置。或改為異形集水坑布置。
2016-12-20 16:05:38
-
2016-12-20 16:06:51
-
集水坑在筏板中間
2016-12-20 16:11:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看