  • 梁箍筋計算問題

    梁縱筋存在非搭接區域嗎?還是直接可以在支座處搭接?如果有是多少?梁縱筋搭接范圍內的箍筋加密單獨計算嗎?算了1.5倍梁高后再單獨計算搭接范圍內的嗎?如果計算如何計算加密區間?如不計算11G第54頁說梁搭接范圍內要加密,,如何計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、梁的上部鋼筋要在跨中LN/3范圍內搭接(也就是說在支座端LN/3內不允許搭接),上部鋼筋在支座端LN/3為受拉區 2、梁的下部鋼筋要在支座端LN/3范圍內搭接,且在1.5倍梁有效高度以外(這是11G新增的節點) 3、在箍筋按照max(1.5hb/2hb,500)計算后,在梁搭接增加的箍筋也要計算(這一點在軟件中沒有考慮),搭接區箍筋的間距為min(5d,100) 4、箍筋搭接的范圍100%搭接時為lle,50%搭接時為2.3*lle;所以當接頭率為50%時箍筋加密范圍在2.3*lle范圍內搭接 是的,如果要計算是要考慮的,不過目前軟件還沒考慮,需要自己在編輯鋼筋中增加

    2012-09-23 20:20:46 

  • 梁縱筋存在非搭接區域嗎?還是直接可以在支座處搭接?如果有是多少?梁縱筋搭接范圍見11G第79、80頁;梁縱筋搭接范圍內的箍筋加密單獨計算嗎?算了1.5倍梁高后再單獨計算搭接范圍內的嗎?如果計算如何計算加密區間?如不計算11G第54頁說梁搭接范圍內要加密,,如何計算?11G第54頁說梁搭接范圍內要加密是指綁扎搭接,設置為綁扎搭接的軟件會自動計算增加箍筋;現在一般都采用機械連接或焊接,是不需要增加箍筋的。 焊接的多,能夠節約鋼筋。

    2012-09-23 19:32:28 

  • 梁和柱都存在搭接區。搭接區的箍筋必須加密。

    2012-09-24 02:00:03 