fe****@163.com 2016-12-08 14:43:01 | 海南省 其他專業 | 2010查看 1回答
這樣取暗室增加費合理嗎?
消防結算,地下室裝煙管,涉及安裝排煙管和墻開洞,子目分別采用通風安裝子目和給排水開洞子目,用軟件自動記取安裝費用,增加2個子目,分別是通風暗室增加費和給排水增加費。這樣對不對?還是只應該有通風增加,沒有排水增加?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:世套用胡定額子目分別計算通風暗室增加費和給排水增加費。
2016-12-08 14:44:24