雨露 2016-12-01 20:38:08 | 河北省 安裝 | 1372查看 2回答
接地端子測試箱的相關問題?
在河北省安裝消耗量定額中,定額號2-750接地端子測試箱安裝,與,定額號2-802避雷引下線敷設,斷接卡子制作、安裝,的區別?接地端子箱安裝是不是包括,斷接卡子制作和安裝?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在河北省安裝消耗量定額中,定額號2-750接地端子測試箱安裝,與,定額號2-802避雷引下線敷設,斷接卡子制作、安裝,的區別?接地端子箱安裝是不是包括,斷接卡子制作和安裝?
斷接卡子是用于引下線中,而接地端子測試箱是端部.接地端子安裝是不包括斷接卡子制作和安裝的.
2016-12-02 07:55:52
-
在河北省安裝消耗量定額中,定額號2-750接地端子測試箱安裝,與,定額號2-802避雷引下線敷設,斷接卡子制作、安裝,的區別?接地端子箱安裝是不是包括,斷接卡子制作和安裝?
答:有箱體的套2-750;沒有箱體的套2-802;
2016-12-01 21:55:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看