-
笨笨 2012-10-04 14:31:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 3回答
柱抗震節點
邊柱為何沒有彎折15d和8d 11G101-1 59頁節點b、c,梁高1000滿足1.5labe 四級抗震 c30 22三級鋼筋問題補充: 我好像弄明白了, 圖上帶有彎折的四根鋼筋應顯示在外側 ,又由于滿足c節點所以有15d彎折。 因為是邊柱所以其余鋼筋按柱內側鋼筋處理按60頁D節點滿足直錨。只是鋼筋三維顯示位置的問題不影響結果,但還是沒弄明白,為什么顯示的位置不對呢? 另外大家如何理解柱頂第一層、第二層鋼筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!對于邊柱的錨固你的理解是對的,至于你那個三維顯示位置不對的問題,我想是不是與梁或板有沒有全部布置好有關呢?我也截了一張圖,位置沒問題。 至于柱頂第一層、第二層鋼筋鋼筋是這樣的:有些柱子的外側鋼筋存在兩排,就相當于梁的二排筋,那柱子的第一排鋼筋伸到柱頂就是第一層鋼筋,柱子的第二排鋼筋伸到柱頂就是第二層鋼筋。
2012-10-04 16:38:40
-
建議按圖紙要求在計算設置里設置所需節點可以(其余詳見規范)。
2012-10-04 15:35:10
-
另外大家如何理解柱頂第一層、第二層鋼筋?是跟鋼筋的分布密度間距有關系,當柱頂鋼筋錨到梁里,與梁的鋼筋一起分布超過規定的間距值,柱的鋼筋就分上下兩層錨固。
2012-10-04 16:45:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看