中華 2016-11-19 17:23:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1558查看 1回答
柱縱筋在地下負一層下的基礎錨固
鋼筋軟件算量是按照柱、墻、梁、板、基礎、房間順序的,我用CAD導圖計算。而后先計算負一層柱的,因為負一層柱與基礎的縱筋相同,但基礎無另列項計算柱縱筋,在負一層中設置縱筋于基礎底彎折。但無論怎樣設置有彎折150,查找負一層鋼筋時,圖形無顯示彎折,鋼筋總長也無計入彎折部分。請問大師,上述情況該如何計算或處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:你必須設置一個基礎層,層高按下圖方法設置,是廣聯達軟件默認。不能把負一層的柱底標高伸到基礎層了事,要復制負一層的柱到基礎層中。柱匯總計算前,一定要布置好承臺、獨立基礎、筏板。(我正在測試中的軟件,必須布置柱下的基礎,才能看柱三維的,否則彈出提示。)
2016-11-19 17:31:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看