00000 2016-10-21 19:33:31 | 湖北省 安裝 | 16660查看 3回答
消防弱電中,NH-RVS-2X1.5 這根線計算長度要不要乘以2根?謝謝
消防弱電中,NH-RVS-2X1.5 這根線計算長度要不要乘以2根?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防弱電中,NH-RVS-2X1.5 這根線計算長度不要乘以2,因為該線是“耐火絞型連接用軟電線”,出廠時是2根在一起的。
2016-10-22 08:58:43
-
消防弱電中,NH-RVS-2X1.5 這根線計算長度要不要乘以2根?謝謝
不用的
2016-10-21 21:51:25
-
不用的,這是一條雙絞線,從外表看就是一根(里面是兩芯絞在一起),與電纜類似。所以不用乘的
2016-10-21 21:52:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看