158****7812 2016-10-10 17:30:58 | 北京市 安裝 | 3383查看 1回答
北京12定額 端子箱、電纜分支箱、接線箱有什么區別,他們的使用條件是什么?T接箱又該套用的哪個?
北京12定額 端子箱、電纜分支箱、接線箱有什么區別,他們的使用條件是什么?T接箱又該套用的哪個,是不是T接箱套用電纜分支箱就行了,加上電纜頭和端子板?問題補充:主要還是這三種箱子的區別 不太清楚
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
北京12定額 端子箱【適用于接地等電位箱】、電纜分支箱【適用于與分支電纜交接箱】、接線箱【適用于弱電配電】。
T接箱就該套“電纜分支箱”定額,不需要加上電纜頭和端子板。
追問(2016-10-10 17:43:56): 如果有等電位端子箱的定額了,那么這個端子箱就指弱電中接線端子箱;還有就是電纜分支箱定額中,并不包含端子板以及電纜頭相關內容,但T接箱本身就有端子,并且電纜T 接時不需要電纜頭,是直接壓接的。2016-10-10 17:35:43