山子 2017-12-12 10:41:52 | 北京市 安裝 | 7440查看 2回答
T接端子和穿刺線夾的問題?
1.分支電纜若使用T接箱,T接箱必須得裝在豎井內,若使用T接端子,T接端子能直接放在橋架內嗎?2.電纜接T接箱時需要算電纜頭和預留半周長嗎?若是接T接端子呢?3.主電纜4*70,分支電纜4*35,應該計算4個70的還是35的T接端子?北京12定額,套哪一條?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.分支電纜若使用T接箱,T接箱必須得裝在豎井內,若使用T接端子,T接端子能直接放在橋架內嗎?答;管內橋架內不允許做接頭。
2.電纜接T接箱時需要算電纜頭和預留半周長嗎?若是接T接端子呢?需要做電纜頭和預留半周長。3.主電纜4*70,分支電纜4*35,應該計算4個70的還是35的T接端子?北京12定額,套哪一條?答:套接線端子子目,規格按大的(主電纜規格)。2017-12-12 15:43:23
-
1.分支電纜若使用T接箱,T接箱必須得裝在豎井內,若使用T接端子,T接端子能直接放在橋架內嗎? 不 能,需要單獨安裝
2.電纜接T接箱時需要算電纜頭和預留半周長嗎? 不斷頭的話不用考慮,反之需要, 若是接T接端子呢?主電纜不考慮,分支電纜考慮3.主電纜4*70,分支電纜4*35,應該計算4個70的還是35的T接端子?計算4個70北京12定額,套哪一條? 定額有T接端子定額 附圖2017-12-12 10:48:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看