月欽隴 2016-09-28 10:06:56 | 浙江省 安裝 | 11694查看 4回答
求解清單中描述電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留什么意思?
1、清單中描述電纜進入溝內預留1.5m,是指僅需要考慮電纜進入溝內預留1.5m,還是需要考慮電纜進入溝內和出離溝內各預留1.5m(如果共計為3m); 2、吊架是指什么,能否有實物圖片描述,引入吊架時預留是指僅需要考慮電纜引入吊架預留1.5m,還是需要考慮電纜引入溝內和引出溝內內各預留1.5m(如果共計為3m); 3、吊架是不是不包括橋架,電纜引入橋架是否不用考慮預留; 4、最好有規范、圖集、標準佐證,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個就是預留接頭的意思吧
2016-09-28 17:26:18
-
電纜敷設的附加長度
序號
項目
預留長度
說明
1
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉
2.5%
按電纜全長計算
2
電纜進入建筑物
2.0m
規范規定最小值
3
電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留
1.5m
規范規定最小值
4
變電所進線、出線
1.5m
規范規定最小值
5
電力電纜終端頭
1.5m
檢修余量最小值
6
電纜中間接線盒
兩端各留2.0m
檢修余量最小值
7
電纜進控制、保護屏及模擬盤等
高+寬
按盤面尺寸
8
高壓開關柜及低壓配電盤、箱
2.0m
盤下進出線
9
電纜至電動機
0.5m
從電機接線盒起算
10
廠用變壓器
3.0m
從地坪起算
11
電纜繞過梁柱等增加長度
按實計算
按被繞物的斷面情況計算增加長度
12
電梯電纜與電纜架固定點
每處0.5m
規范最小值
注:電纜的附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2018-08-31 08:16:04
-
只是進出計算一次1.5m
2022-04-13 16:19:38
-
1,進出一次增加1.5米
2023-08-03 09:22:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看