  • 求解清單中描述電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留什么意思?

    1、清單中描述電纜進入溝內預留1.5m,是指僅需要考慮電纜進入溝內預留1.5m,還是需要考慮電纜進入溝內和出離溝內各預留1.5m(如果共計為3m); 2、吊架是指什么,能否有實物圖片描述,引入吊架時預留是指僅需要考慮電纜引入吊架預留1.5m,還是需要考慮電纜引入溝內和引出溝內內各預留1.5m(如果共計為3m); 3、吊架是不是不包括橋架,電纜引入橋架是否不用考慮預留; 4、最好有規范、圖集、標準佐證,謝謝!

    預留什么意思

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個就是預留接頭的意思吧

     

    2016-09-28 17:26:18 

  • 電纜敷設的附加長度

    序號

    項目

    預留長度

    說明

    1

    電纜敷設弛度、波形彎度、交叉

    2.5%

    按電纜全長計算

    2

    電纜進入建筑物

    2.0m

    規范規定最小值

    3

    電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留

    1.5m

    規范規定最小值

    4

    變電所進線、出線

    1.5m

    規范規定最小值

    5

    電力電纜終端頭

    1.5m

    檢修余量最小值

    6

    電纜中間接線盒

    兩端各留2.0m

    檢修余量最小值

    7

    電纜進控制、保護屏及模擬盤等

    高+寬

    按盤面尺寸

    8

    高壓開關柜及低壓配電盤、箱

    2.0m

    盤下進出線

    9

    電纜至電動機

    0.5m

    從電機接線盒起算

    10

    廠用變壓器

    3.0m

    從地坪起算

    11

    電纜繞過梁柱等增加長度

    按實計算

    按被繞物的斷面情況計算增加長度

    12

    電梯電纜與電纜架固定點

    每處0.5m

    規范最小值

    注:電纜的附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。


    2018-08-31 08:16:04 

  • 只是進出計算一次1.5m橋架是