19****@qq.com 2016-09-27 17:39:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2760查看 3回答
剪力墻豎向垂直鋼筋無法匯總計算
如圖所示,緊貼著砌體墻(沒有重疊,只是側邊線重合)的剪力墻段落,在匯總計算時總是無法將剪力墻豎向垂直鋼筋計算出來,其它未與砌體墻緊貼的剪力墻可以正常計算出豎向垂直鋼筋。 檢查不出什么問題出來,不過我刪除旁邊的砌體墻再次匯總計算就可以計算出豎向垂直鋼筋來,但是一旦畫上砌體墻,只要是此種情形剪力墻就計算不出豎向鋼筋。 在線等待中,急求解決!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我專門做了測試,砌體墻緊緊貼在混凝土墻上,是不影響鋼筋工程量計算的
2016-09-27 18:16:12
-
同意樓上的處理方法,但導入圖形后,還要將兩墻的邊線重合,否則會影響內墻抹灰的工程量。
2016-09-27 17:54:27
-
可以這樣處理一下,把砌體墻的厚度修改一下比如200厚改為190厚,這樣也不影響你的工程量計算的
也就是說使砌體墻與剪力墻不相交
追問(2016-09-27 17:54:19):這個是什么原因造成的呢【沒有遇到這種情況的,我剛剛有特意實驗了一下也是正常計算的】2016-09-27 17:43:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看