nihao 2012-09-23 23:19:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2149查看 5回答
廣聯達鋼筋軟件 搭接設置
我把廣聯達軟件中默認搭接設置都改成綁扎,為什么鋼筋量沒有發生變話?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先確認你更改的是不是對應構件所對應的鋼筋型號,改一級剛對改二級鋼肯定是不起作用的。其次是要確認你更改完了以后是否進行了匯總計算,不再次匯總計算鋼筋量也是不變的。最后如果是豎向構件的話,要確保你上一層對應位置繪制了構件,如果沒有構件的話是不會算搭接的。希望有用
2012-09-23 23:46:19
-
如把廣聯達軟件中默認搭接設置都改成綁扎,要匯總計算后鋼筋量才會發生變化。
2012-09-23 23:36:25
-
1、查看鋼筋直徑,意思就是比方說,默認14的開始焊接,你改為了搭接,但是構件中沒有14或大于14的鋼筋,這就不變 2、像柱子這種豎向構件,上下層沒有構件的話也不計算搭接的 3、修改后要記得保存并匯總計算
2012-09-24 00:13:07
-
改完之后,再匯總一次就可以。
2012-09-24 01:55:40
-
在計算設置中的搭接設置修改成綁扎后重新計算,工作量應該發生變化
2012-09-24 07:28:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看