1請問按照圖紙要求,我個人理解的構造柱所在位置用紅色框在圖中框出,請問有沒有錯漏?2構造柱斷面為200*墻厚,該截面面積是不包括馬牙槎的嗎?3圖中上側C1處,兩邊的凸出的墻向外一側的長度不滿足構造柱長200的要求,該如何是好,4下側MLC1的一邊墻長僅為300,該處還設構造柱嗎?5圖紙無說明的情況下,馬牙槎是否為每邊60mm長?6構造柱柱高按全高計算,是指基礎頂或下層的樓板頂到該層框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是嗎?7洞口邊的構造柱是只有單邊有馬牙槎嗎?8過梁和構造柱相交的話過梁的混凝土工程量算至構造柱邊?問題有點多,辛苦了!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1請問按照圖紙要求,我個人理解的構造柱所在位置用紅色框在圖中框出,請問有沒有錯漏?你沒有人出圖紙中要求那些部位要布置構造柱,所以不能準確說出對錯。
2構造柱斷面為200*墻厚,該截面面積是不包括馬牙槎的嗎?不包括。
3圖中上側C1處,兩邊的凸出的墻向外一側的長度不滿足構造柱長200的要求,該如何是好?按墻的總長度考慮。
4下側MLC1的一邊墻長僅為300,該處還設構造柱嗎?應該有。
5圖紙無說明的情況下,馬牙槎是否為每邊60mm長?有墻處按每邊60考慮,沒有墻處考慮。
6構造柱柱高按全高計算,是指基礎頂或下層的樓板頂到該層框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是嗎?不扣除圈梁的高度。
7洞口邊的構造柱是只有單邊有馬牙槎嗎?是的。
8過梁和構造柱相交的話過梁的混凝土工程量算至構造柱邊?是的。
2016-09-23 08:02:06
-
1、請問按照圖紙要求,我個人理解的構造柱所在位置用紅色框在圖中框出,請問有沒有錯漏?1軸處有幾個不用構造柱,因為有矩形柱了。
2、構造柱斷面為200*墻厚,該截面面積是不包括馬牙槎的嗎?是不包括的。
3、圖中上側C1處,兩邊的凸出的墻向外一側的長度不滿足構造柱長200的要求,該如何是好?滿足不了就按墻的總長度考慮。
4、下側MLC1的一邊墻長僅為300,該處還設構造柱嗎?按說明應該有。
5、圖紙無說明的情況下,馬牙槎是否為每邊60mm長?有墻處按每邊60考慮,沒有墻處不考慮。
6、構造柱柱高按全高計算,是指基礎頂或下層的樓板頂到該層框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是嗎?不扣除圈梁的高度。
7洞口邊的構造柱是只有單邊有馬牙槎嗎?嗯,是的。
8過梁和構造柱相交的話過梁的混凝土工程量算至構造柱邊?可以算進構造柱里去。
2016-09-23 08:59:10
-
構造柱規格及位置應該根據工程情況,靈活定義規格及布置位置。構造柱斷面為200*墻厚,該截面面積是不包括馬牙槎的;圖紙無說明的情況下,馬牙槎是每邊60mm長;構造柱柱高按全高計算,是指基礎頂或下層的樓板頂到該層框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高;洞口邊的構造柱是只有單邊有馬牙槎;過梁和構造柱相交的話過梁的混凝土工程量算至構造柱邊是正確的。
2016-09-23 08:06:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看