maomao1880 2012-09-18 13:31:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 2回答
暗柱箍筋個數的計算?
層高為3m,暗柱AZ-1 200*400 8C12 A6@200,為什么軟件計算出來箍筋個數是33?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、根據03G101-1P40和11G101-1P54,縱筋搭接范圍內的箍筋應加密,加密間距為min(5d,100) d表示搭接區縱筋較小直徑 2、這里鋼筋縱筋為8C12,那搭接范圍箍筋間距應為min(5*12,100)=60,再按照這樣的思路去計算一下箍筋個數是否計算正確
2012-09-18 14:26:01
-
你好:從計算的根數來看就知道你的暗柱主筋是采用的搭接,軟件在計算時高度2.3倍的搭接長度范圍內間距按5*12=60布置的。所以就有了33根。
2012-09-18 13:44:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看