maomao1880 2012-09-18 13:33:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 4回答
暗柱的箍筋個數
層高為3m,暗柱AZ-1 200*400 8C12 A6@200,為什么軟件計算出來箍筋個數是33?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、根據03G101-1P40和11G101-1P54,縱筋搭接范圍內的箍筋應加密,加密間距為min(5d,100) d表示搭接區縱筋較小直徑 2、這里鋼筋縱筋為8C12,那搭接范圍箍筋間距應為min(5*12,100)=60,再按照這樣的思路去計算一下箍筋個數是否計算正確
2012-09-18 14:25:09
-
剛才在軟件上試了一下,箍筋個數跟我們手算是一樣的,查看一下你的設置吧。還有箍筋的肢數,自己也檢查一下。
2012-09-18 14:03:50
-
軟件中的計算設置和圖紙不一樣吧,自己再仔細查改一下
2012-09-18 14:09:48
-
你好:從計算的根數來看就知道你的暗柱主筋是采用的搭接,軟件在計算時高度2.3倍的搭接長度范圍內間距按5*12=60布置的。所以就有了33根。
2012-09-18 13:46:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看