大蛇丸 2016-09-16 17:55:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 5406查看 3回答
外墻保溫與建筑面積關系
新規(guī)則GB/T50353-2013中? 3.0.24?建筑物的外墻外保溫層,應按其保溫材料的水平截面積計算,并計入自然層建筑面積。? 如果外墻是熱橋保溫施工(部分使用保溫材料,部分是光砂灰),建筑面積還是按保溫材料水平截面積計算嗎?問題補充:這邊甲方說這個保溫不應計算建筑面積,因為這個外墻(一面垂直的墻)上面不是全部做了保溫的。我覺得不妥
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果外墻是熱橋保溫施工(部分使用保溫材料,部分是光砂灰),使用保溫材料的建筑面積是按保溫材料水平截面積計算,采用光砂灰的就不能計算。
問題補充:
應該是使用保溫材料的保溫應計算建筑面積,砂灰的就不能計算。
2016-09-16 18:02:56
-
已采納是的,也就是說外墻外圍加上保溫層的厚度計算建筑面積。
2016-09-16 17:58:21
-
已采納你好,依據保溫層截面面積合并到建筑面積中,只計算做了保溫層的,抹灰的不計算面積,
2016-09-16 21:45:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看