hc 2016-09-13 15:40:21 | 山東省 安裝 | 2923查看 6回答
消防報警分包中,還包含接線盒安裝嗎?
在總包清單里,消防報警系統清單有穿線管與接線盒預埋。消防分包中,探測器等吸頂安裝套定額時,還需要套接線盒安裝嗎?距地有高度安裝的消防設備,套定額應該單獨再套接線盒安裝嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總包已經有穿線管與接線盒預埋。消防分包中,探測器等吸頂安裝套定額時,不能再套接線盒安裝了。距地有高度安裝的消防設備,套定額不能單獨再套接線盒安裝。這些在主體施工中已經預埋了。
2016-09-13 15:45:30
-
1、探測器吸頂安裝套定額時,不需要套接線盒安裝;
2、距地有高度安裝的消防設備,套定額不需要再套接線盒安裝(電氣設備中,建立接線盒,自動生成接線盒,這部分接線盒已經包含了連接消防設備部分接線盒)
2016-09-13 16:04:35
-
在總包清單里,消防報警系統清單有穿線管與接線盒預埋。消防分包中,探測器等吸頂安裝套定額時,需要套接線盒安裝。
距地有高度安裝的消防設備,套定額應該單獨再套接線盒安裝。
因為所有的設備安裝均需要接線盒,否則線路與設備無法連接。
2016-09-13 15:42:24
-
在總包清單里,消防報警系統清單有穿線管與接線盒預埋。消防分包中,探測器等吸頂安裝套定額時,是不需要套接線盒安裝的,距地有高度安裝的消防設備,套定額應該是要單獨再套接線盒安裝的。
2016-09-13 15:53:13
-
答:接線盒已經由總包在主體施工中預埋了,你消防進場怎么能單獨計算接線盒。
2016-09-13 16:06:28
-
需要接線盒
2020-03-26 21:40:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看