hggrh 2016-08-14 17:23:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1167查看 4回答
總說明中只提到了獨基JC中加密箍3A8,而抗水板與擋墻,抗水板與柱和筏板與柱均未說明加筋箍
我在計算設置里設得3A8,但這只是JC中的,筏板與柱,抗水板與柱都沒說明,這樣設置合理不
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:我在計算設置里設得3A8,但這只是JC中的,筏板與柱,抗水板與柱都沒說明,這樣設置合理不【這樣設置合理,因為軟件只能設置根數或者設置間距500,你不能填寫箍筋直徑不然軟件全部識別為c8,是的,軟件會按照柱的箍筋自動識別,因為柱箍筋規格不同。軟件只能設置一種情況呀。要想分別設置就需要先按照3a8設置,計算完成后鎖定構件,在設置500,計算筏板。
2016-08-14 17:54:39
-
這是柱子插筋的箍筋在基礎中的根數,在基礎構件中不需要考慮柱子的插筋,布置柱子后軟件自動計算。
2016-08-14 17:32:43
-
這樣的情況是說獨立基礎是3a8,其他基礎就按圖集規定的直徑同柱箍筋,間距小于等于500,且不少于2根。
2016-08-14 17:28:10
-
你好:既然圖紙是這樣要求的,我們按圖紙施工沒有錯。在柱子的計算設置里去定義一下3A8.
2016-08-14 17:41:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看