186****8923 2016-08-09 17:06:29 | 湖北省 安裝 | 1795查看 3回答
消火栓管道問題~
設計說明如下: 消火栓給水管道采用熱浸鍍鋅鋼管,法蘭或溝槽連接,閥門及需拆卸部位采用法蘭連接。 如何界定管徑多少時為溝槽或法蘭連接? 還是只是在閥門出用法蘭連接呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如何界定管徑多少時為溝槽或法蘭連接?
根據GB50242-2002及GB50261-2005規范要求如圖
管徑大于DN100鍍鋅鋼管,采用法蘭或專用管件連接。但現在鍍鋅鋼管法蘭連接需要二次鍍鋅,此方法已經淘汰,鍍鋅宜造成環境污染。現在普遍使用專用管件連接(即溝槽管件),所以閥門處均為溝槽法蘭。
2016-08-09 17:32:00
-
消火栓的管道一般都是大于等于DN65,所以管道的閥門都選用法蘭連接
2016-08-09 17:08:26
-
消火栓管道都應該是溝槽連接,閥門處采用法蘭連接
2016-08-09 17:31:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看