天辰 2016-08-05 14:53:25 | 江蘇省 土建 | 2767查看 2回答
門廳獨立柱腳手架該怎么計算?
如圖所示,該門廳由兩根獨立柱支撐,獨立柱腳手架該怎么計算,是一層層算還是一起算到頂,這個獨立柱高度是在3.6m以內還是3.6米以上,該不該算澆搗腳手架?,求大神回答。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這樣是要分層計算的,中間有板斷開的,也就是說要按照你的層高計算的不要按照兩層的高度計算,和你外墻陽角是一個道理的
追問(2016-08-05 15:02:11):外墻陽角?和計算腳手架有什么關聯?【我是說的和你的外墻陽角柱的計算是一個道理,都是兩面臨空中間有板的結構形式】2016-08-05 14:55:13
-
澆筑混凝的獨立柱腳手架已經包含在模板內了,不需要單獨計算。獨立柱裝修腳手架需要單獨計算:獨立柱按柱周長增加3.6m乘柱高套用裝飾裝修外腳手架相應高度的子目。按層計算
2016-08-05 14:58:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看