nqw1967 2016-07-27 07:19:21 | 陜西省 安裝 | 5021查看 5回答
避雷引下線與均壓環焊接是否計算一處焊接的問題
均壓環在經過避雷引下線處,須與引下線處的二根大于16的柱內主筋進行焊接連接,在該處焊接時,請問該處是否可按一處“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”來套定額?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
均壓環與引下線交回處要計算柱主筋與圈梁鋼筋焊接,二根大于16的柱內主筋計算一處,四根計算兩處,并套此定額。
2016-07-27 07:27:47
-
避雷引下線與均壓環焊接是可以計算一處焊接的,定額子目就是焊2個點為一處。
2016-07-27 07:32:26
-
均壓環在經過避雷引下線處,須與引下線處的二根大于16的柱內主筋進行焊接連接,在該處焊接時,該處可按一處“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”來套定額。
2016-07-27 07:28:47
-
避雷引下線與均壓環焊接按定額要求是只計算一處。
2016-07-27 08:30:11
-
這是定額的解釋,你可以看一下,就是你說的這種情況
2016-07-27 15:53:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看