笨笨 2016-07-25 23:38:25 | 北京市 安裝 | 8631查看 2回答
通風空調規范中關于漏風量漏光量的規定是什么
通風空調規范中關于漏風量漏光量的規定是什么,百分之多少做漏光實驗,百分之多少做漏風量實驗
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
規范原文:
6.2.8風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性試驗,應符合下列規定:
1.低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。
中壓系統風管的嚴密性試驗,應在漏光法檢測合格后,對系統漏風量測試進行抽檢,抽檢率為20%,且不得少于1個系統。
高壓系統風管的嚴密性檢驗,為全數進行漏風量測試。
2.凈化空調系統風管的嚴密性檢驗,1~5級的系統按高壓系統風管的規定執行。
2016-07-26 08:09:20
-
2016-07-26 07:36:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看