co****@qq.com 2012-10-26 14:17:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 703查看 3回答
請教一下各位老師一個問題了
剪力墻的垂直分布鋼筋內側為C16@200,外面鋼筋為C18/20@100請教一下各位老師我在軟件中該怎么設置呢?我的設置有下面兩種,但這兩種設置的最終結果不一樣了。,那個算合理呢?麻煩各位老師看看了,謝謝了。問題補充:第二種C18@100改為@200,不好意思寫錯了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,應該按照第一種,第二種表示為3排鋼筋
2012-10-26 14:33:11
-
肯定不是一樣的呀。如: wu [專家] 所說,應該按照第一種(這種的話是2排鋼筋,1個18鋼筋過后是1個20鋼筋),第二種表示為3排鋼筋。 如果照你第二種輸入方法的話,拉筋的數量要少,但18及20的鋼筋要多很多。
2012-10-26 16:27:19
-
按第一種布置形式輸入
2012-10-26 15:07:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看