淡抹55迪 2016-07-22 13:19:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2769查看 1回答
暗柱與框架柱的箍筋,拉筋在基礎的設置問題
框架柱的箍筋為5*4,暗柱為Z型含有拉筋,問:1,框架柱箍筋是否只計算外側箍筋還是5*4均計算?2,暗柱是只計算矩形環狀封閉箍筋還是連同拉筋一起計算;圖集101-3,說的是:間距小于等于500,且不少于兩道,矩形封閉箍筋(非復合箍);軟件默認框架柱就只算外圍最大的箍筋;
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只要設計沒有說明柱箍筋在基礎內就是按照圖集要求的間距小于等于500,且不少于兩道,矩形封閉箍筋,軟件也是這樣內置的,如果有要求內箍筋也設置可以在工程設置中調整
2016-07-22 13:56:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看