tangxiujun66322 2012-08-20 17:39:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2780查看 1回答
當剪力墻的水平筋代替暗柱箍筋時,如何設置暗柱的箍筋,
框架剪力墻結構:當剪力墻的水平筋代替暗柱箍筋時,如何設置暗柱的箍筋,作為暗柱需要在加強部位加密,這時又如何在軟件中處理這個加密的箍筋
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻水平筋不能代替暗柱箍筋
2012-08-20 18:50:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看