雙強 2016-07-22 09:36:00 | 河北省 安裝 | 1895查看 3回答
關于基礎網里的附加人工接地極
請問基礎網里的附加人工接地極是套戶內接地母線還是室外接地母線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地極只有電阻不達要求的時候才會去做,一般工程中都不算的。圖紙上從引下線引出去伸入地下充分接地的40*4鍍鋅扁鋼應該按照戶內接地母線計算,結算的時候你可以算一下幾根接地極報上去,不過審計不給你的話也是很正常的。
2016-07-22 10:01:23
-
接地極與接地母 線是兩種不同的,接地級是打入地下的,接地母線是連接接地極的。
2016-07-22 09:47:12
-
你好:基礎筏板內的接地線,戶內的或戶外的接地母線子目均不適合,應該套均壓環敷設(利用圈梁鋼筋)子目,補充鍍鋅扁鋼的主材費即可。
2016-07-22 16:08:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看