莫卓 2016-07-15 08:14:25 | 河北省 其他專業(yè) | 1923查看 1回答
板帶中有通長筋的時候是否扣減板中相應位置的受力筋
圖紙上地庫中的柱上板帶和跨中板帶通長筋相同間距是220,柱上板帶內(nèi)有暗梁(柱子截面為600*600),暗梁為4根筋與主筋相同。畫圖的時候我用板受力筋畫的板帶筋,暗梁用板帶板帶中的暗梁設置的箍筋。想問下這么設置會不會少筋,如果在板帶中的暗梁里設置通長筋板的受力筋會不會扣減,應該怎么解決這總問題
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:你操作沒有問題,暗梁在板帶里定義。計算設置里可以定義是否扣減。
2016-07-15 09:45:44