maomaochong 2016-06-18 12:56:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 3回答
廣聯達繪圖軟件問題
如圖所示,畫圓圈的部分是二次澆筑的柱子,施工時應該到梁底,但是在軟件中要是把 柱子標高調到梁底的話,軟件就是提醒柱子標高錯誤,無法計算,只能把每層的柱子標高改成層高,請問遇到這樣的問題,應該如何處理和繪制?請具體說明一下正確繪制的理由和原因,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
GZ柱子是二次結構的,按照常規標高定義繪制即可,軟件自動扣減梁占的體積,高度調到梁底的話就等于柱子沒有生根且上下層不連貫,所以軟件無法計算。
2016-06-19 16:48:01
-
柱子的標高一般是不需要手動設置的,完全取默認值就行了。
軟件會自動扣減的,不會重復計算。
2016-06-18 14:12:21
-
答:一、按層高,讓軟件按計算規則自動扣減。二、手算,或在表格中輸入計算工程量。
2016-06-18 15:02:02