675641369@qq.com 2016-06-18 10:44:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4517查看 8回答
鋼筋算量,筏板負筋布置范圍
如圖負筋的布置范圍要覆蓋承臺嗎.還是在承臺處斷開?現場施工時是怎樣的?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計說明沒有做相應的說明要求時,就是布置到相應的墻柱交接位置。我是遇到過要求是布置到承臺邊。
2016-06-18 10:49:59
-
負筋是梁的負筋,不是基礎的負筋,所以要按照梁就行布置才正確,并且這個負筋要放在梁的下部。
2016-06-19 16:55:48
-
從圖紙中可以看出,負筋的布置范圍要覆蓋承臺的,不斷開的
2016-06-18 18:34:15
-
負筋的布置一般圖紙是會告訴范圍的,例如下圖
2016-06-18 10:49:23
-
答:設計圖的虛線,(梁線)已畫到填充墻柱中,所以這一負筋應布置的墻柱邊上,不是承臺邊。
2016-06-18 11:03:32
-
虛線部分是基礎梁嗎,應該按基礎梁范圍布置,無需考慮承臺的,因為筏板基礎就是倒扣的梁蓋,這個大家都明白的。
2016-06-18 11:23:38
-
如圖負筋的布置范圍要覆蓋承臺嗎.還是在承臺處斷開?現場施工時是怎樣的?
如圖負筋的布置范圍要覆蓋承臺的,筏板的負筋在承臺處是不斷開的.應沿基礎梁通長布置.
2016-06-18 11:36:20
-
如圖所示負筋布置范圍要覆蓋承臺,沿基礎梁通長布置,鋼筋的作用是保證板的受力,而承臺都是低于板的(在現場就能清楚看到),僅從圖紙上看可能會產生錯覺,你還要看下承臺頂標高與板標高。
2016-06-18 13:17:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看