-
mingyuan 2012-04-28 09:17:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 991查看 7回答
框架柱箍筋
有一框架結構,框架柱尺寸400*400,框架梁250*450,層高3000,中間樓層。請問框架柱的加密區為多少?在鋼筋算量里箍筋根數計算公式為:Ceil(500/100)+1+Ceil(800/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1200/200)-1?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,根據平法要求,HN/HC=3000-450/400大于4,所以箍筋不用沿柱高度全部加密,按照要求三選一即可。(HN/6,500,HC)425,500,400,選500,如果和下層層高一樣的話,加密區是對的,樓板頂面500,梁底500,梁加密區450,考慮不一樣,沒有關系,是不是把下層梁高加上了
2012-04-28 09:34:01
-
層上、梁下和梁高范圍為加密區(500、800、450)
2012-04-28 10:15:25
-
你的理解錯誤了,首先框架柱的加密區,有兩種大項: 一、首層或者地下一層,也就是鉗固部位加密區應為下面1/3凈高,上1/6、500、柱子截面長邊,取大值。 二、到了標準層就應該取上下均是1/6、500、柱子截面長邊,取大值。
2012-04-29 08:37:45
-
層上、梁下和梁高范圍為加密區(500、800、450)
2012-04-28 09:24:19
-
你看看加密區相鄰有沒有存在著縱筋搭接
2012-04-28 17:27:57
-
Ceil(500/100)+1+Ceil(800/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1200/200)-1? 柱子一般箍筋(箍筋暫按8里)間距為A8@100/200,要不有些是通常100間距的, Ceil(500/100)+1+Ceil(800/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1200/200)-1?——鋼筋加密/非加密的布置范圍,按照平法圖集布置的
2012-04-30 11:46:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看