Brave 2016-05-24 00:54:45 | 北京市 安裝 | 3456查看 3回答
起重機的滑觸線一般設置一側還是兩側?
如題所示,麻煩請教一下,一般廠房內的電動壁行起重機的滑觸線設置在一側就可以了,還是起重機兩側都有設置,一般情況下,滑觸線的電源是從端頭接電,還是在電源箱就近位置接電源
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、起重機滑觸線在一側;
2、電源一般都是在一端。
2016-05-24 08:18:41
-
一般廠房內的電動壁行起重機的滑觸線設置在一側就可以了,
一般情況下,滑觸線的電源是在電源箱位置接電源。
2016-05-24 08:57:28
-
你好:吊車的滑觸線是在一側設置。電源是在滑觸線的中間位置接電的,能保證兩頭端點電位相等。
2016-05-24 09:34:12