獨 孤 一 劍 2012-11-02 10:12:12 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2858查看 3回答
廣聯達算量中梁與梁交接處怎么處理?
梁與梁交接點在圖形和鋼筋抽樣中是采用中心線相交還是內邊或者外邊相交?下列哪種圖示正確?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第二種和第三種都可以的 軟件默認了扣減關系 會扣減掉的 第一種 會造成梁不封閉 布置板點布置不上
2012-11-02 10:23:11
-
圖示二、三計算出來的量是一樣的,軟件已經自動處理,但是圖示一的量會少算的,因為梁沒有交接到梁的中心線,建議選用圖示三的畫法
2012-11-02 10:50:03
-
圖一如果LZ的意圖是這樣的話,是封閉的 可以布置上板 三種方法隨便你畫,不影響計算。 再者大部分情況下此交接處會有柱構件,即使是挑出去的懸空梁也是不影響計算的
2012-11-03 11:16:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看