180****7172 2016-05-16 14:51:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 1回答
非框架梁一端與墻和柱相連 箍筋加密 ,間距100
在軟件中如何處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:目前軟件里框架梁可以定義一端加密,非框架梁只能計算出三段的箍筋間距的長度后輸入一下。如:c8-200(2)[3550];c8-100(2)[750]
在梁的原位標注里去輸入。
2016-05-16 14:58:16
-
次梁與墻(柱)相連的一端,構造同框架梁,如何處理鋼筋加密問題?
說明中有這么一條,當圖紙中一端一端接梁一端接墻柱的次梁較多,次梁集中標注非加密,框架梁需加密,如何處理這種情況的鋼筋加密問題?
-
當梁一端與剪力墻或柱相連而一端與其他梁相連時,與梁相連的箍筋不用加密,那請問是兩端還是中間段也不加密
當梁一端與剪力墻或柱相連而一端與其他梁相連時,與梁相連的箍筋不用加密,那請問是兩端還是中間段也不加密,如圖,中建端也有梁,那中間端是否需要加密?16G圖集
-
請問,圖紙要求兩端分別于柱和梁相連的框架梁,只可加密與柱連接的一端。是不是這里c6-200的箍筋要改
請問,圖紙要求兩端分別于柱和梁相連的框架梁,只可加密與柱連接的一端。是不是這里c6-200的箍筋要改為c6-100/200?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看