藏鋒 2016-05-16 02:04:41 | 浙江省 安裝算量GQI | 2209查看 2回答
GQI2015中如何設置照明回路默認為3根導線?
CAD圖紙中燈與燈的連線未加數字標識,但圖中說明:無特殊標識時,插座、照明回路均為3根導線穿管敷設! 我用回路標識識別或自動識別只能計算2根導線,怎么修改成默認3根導線呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,
你直接自動識別時,構建選擇的配管構件里的導線類型輸入的3芯線,就默認是3根線了。
如果是單聯開關或者有標識,軟件也會自動識別電線的根數的。
你說的只能計算2根線,應該是你輸入的導線類型是BV-2*2.5.你改成BV-3*2.5就可以了。
2016-05-16 19:34:31
-
如果是單聯開關或者有標識,軟件也會自動識別電線的根數的。
問:真的嗎,,,,,
2017-01-16 10:16:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看