152****4961 2016-05-13 17:23:00 | 山西省 安裝 | 923查看 2回答
關于電線管的問題
電氣圖里的說明及系統圖中都是穿線管為SC管(鋼管),但施工方報量卻分以下幾種管:1、地上部分為半硬質聚氯乙烯管和焊接鋼管 。2、地下部分為焊接鋼管(鋼模板暗配)。3、樓內配管為阻燃管。 想請問下:1、這三種管一般在民用建筑中都分別用在哪里? 2、穿線管需要套取預留孔洞定額嗎? 3、戶內暗敷的管需要在另套取輕質墻面剔槽項嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這三種管一般在民用建筑中都分別用在:1、地上部分為半硬質聚氯乙烯管【一般用于非消防線路穿管】和焊接鋼管【一般用于消防應急照明線路】 ;2、地下部分為焊接鋼管(鋼模板暗配)【一般用于基礎內和主電纜套管】;3、樓內配管為阻燃管【一般用于室內照明、插座、弱電線路穿管】。
2、穿線管不需要套取預留孔洞定額。
3、戶內暗敷的管需要在另套取輕質墻面剔槽項【定額不包含墻面剔槽,發生時需要單獨計算】。
2016-05-14 09:32:04
-
1、請施工單位分專業分別詳細報量;
2、穿線管不需要套取預留孔洞定額,但要套取預留燈頭、開關插座盒及弱電出線盒(即面板安裝盒);
3、戶內暗敷的管需要在另套取輕質墻面剔槽項目(按實際安裝線路在輕質墻上的部分計算);
2016-05-14 10:16:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看